Страница 7 от 9

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 23 фев 2013 14:42
от miroki
Ако и дневната и нощната се завишават едновременно, мисля е електромерът.
Ако е часовникът щеше да увеличи дневната за сметка на нощната или обратно.
За всеки случай виж кога обръща. Трябва да има едно триъгълниче (стрелкичка). Мислех, че вече никъде не слагат от тези електромери.
Но при завишена и дневна и нощна нещата вече отиват към молба за смяна електромер.

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 23 фев 2013 15:07
от Noel
Ще го следя още извесно време и ако се запази тенденцията , ще му мисля тогава .

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 23 фев 2013 19:07
от todortv
Часовникът фаза или нула превключва за нощна? И двата варианта са възможни, в зависимост от типа на електромера.
Измери нулата спрямо земя(водопровод).
Електромера изнесен ли е на улицата? Ако да, таблото трябва да е заземено.
С две думи трябва да забиеш земно, близо до таблото.

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 23 фев 2013 22:12
от Izparitel
Факта, че електромера е механичен прави по-малка вероятността в него да е заложена "шашма". Виж за зависимост между големите отчети и положението на брояча - примерно от 0 до 99 KW отчита наред, от 99 към 100 отива директно на 110 или нещо подобно. Ако беше в блок най-близкото до ума беше някой да се закача чат-пат към твоя електромер. Вече в блока в който живеех преди имаше такъв случай и естествено го разкриха съседите, а не Енергото.
Може би е най-добре да сложиш контролен електромер, та дори това да е стария, който са ти оставили от Енергото след подмяната му. Щом си в къща е много вероятно да имаш вътре старо табло на което някога е бил електромера с предпазител преди и след някогашния електромер. Не би трябвало да е проблем да закачиш контролния там и пак да следиш всяка сутрин има ли разминаване между отчетеното от двата електромера.
Ако имаш разминавания превишаващи неточността на уредите ще трябва да си прегледаш внимателно кабелите между изнесения електромер и къщата, и, ако няма възможни места за съседска интервенция искай Енергото да ти смени електромера, дори да е за твоя сметка.
Ако реално имаш скокове в консумацията предполагам, че сам ще успееш да хванеш консуматора у дома който е виновен.
Офтопик:
Аз имах ядове с водомер за топла вода - уж всичко си му беше наред, но една от старшите цифри не се превърташе, макар, че всичко при младшите беше наред и показанията им се меняха. Занесох го в лабораторията на Топлофикация и обясних какъв точно е проблема. Когато си го вземах ми заявиха, че бил проверен и абсолютно изправен. Показанията му обаче бяха нулирани. Поисках да знам дали е отстранен проблема за който го занесох и служителката след дълго ровене ми заяви, че бил оправен, но май и тя не беше убедена в последното. Не помня вече след колко време, но когато показанията отново стигнаха до старата "проблемни" числа въпросния разред отново не се превъртя. Беше ме яд, че носих водомера на около 30 километра, губих си времето веднъж да го нося и да вися на опашка, а после пак да вися на опашка когато го получавах и съчетано с изгорения бензин почти го бях докарал до цената на нов водомер, какъвто естествено си купих най-накрая. От тогава съм убеден, че във въпросната лаборатория /или сервиз/ на Топлофикация работят "истински професионалисти" и то с "грижа за клиента".
По тази причина предложих да вървиш евентуално към смяна на електромера, а не към тестване в лаборатория, защото може просто да не попаднат на момент в който работи некоректно и ще си го получиш отново като ще си платил и цялата процедура.

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 23 фев 2013 22:38
от Noel
Всеки ден минавам покрай електромера в къщата и не съм се сетил да запиша него като контролен ;) . Това ще направя и ще видя как са нещата. Относно таблото, заземено е на стълба са 4 табла, две по две са пуснати шини в основата на стълба, няма вариант за прикачване , понеже за всяка къща около нас са с отделно табло. Лошото е че никога до сега не съм обръщал внимание за сметките защото 6год. винаги са се движили в един и същи порядък, реално 5 със единия и една с сменения , от миналата сметка се....стресирах и затова реших да погледна как са нещата :) Че има някаква удурма има , защото по бележката която е около .....2 метра дълга , са минавали да засичат на 31 декември, след това на 1 януари и след това на 1 януари вечерта :) познайте от три пъти дали някой изобщо си е напраил труда да мине , но това са подробности :) ще изчакам други ден вечерта и ще видя кога сменя тарифата и какво е положението :)

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 23 фев 2013 23:51
от Izparitel
Щом стария не е демонтиран вече си се уредил и с контролен. Дори да не мери абсолютно точно, то при тези драстични скокове в консумацията това не е проблем и ще те ориентира дали проблема е в дома или във външен кабел+електромер.
Пиши накрая какво е излязло.

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 26 фев 2013 09:03
от Noel
Добро утро,
тази сутрин трябваше да се получи аномалията , уви, изненада :D . Засякох със стария електромер който е в къщата и е от време оно , какви са показанията и ситуацията е следната : Две нощи , той отчита по 1-2 кв а този който е отвън между 5-9кв. Малко ми се струва голяма разлика но го приемам и отдавам на факта , че единия е много стар, нечувствиетелн и т.н. Снощи трябваше ако се запази закономерноста да се завиши консумацията. Отивам суен буен тази сутрин отварям външното табло и с разочарование и радост констатирам , че има 3 кв. консуирана нощтна енергия. Отивам на таблото в къщата за да видя там как са нещата и о чудо!! Стария електромер е отчел 3 кв. сега вече съм в пълен шах..... какъв ти шах , то май си е направо мат

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 26 фев 2013 09:09
от miroki
Може да има разлика в показанията от разлика в напрежението при единият, която да е по-различна от при другият.
Или след входният електромер имаш кабел за някъде, докато се стигне до вторият у вас.
Аз като нямам втори електромер си представям какво ми се случва.

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 26 фев 2013 09:26
от slowtraveler
miroki написа:...
Или след входният електромер имаш кабел за някъде, докато се стигне до вторият у вас....
Няма друг вариант освен да имаш разклонение нанякъде...
Разликата е прекалено голяма за да има грешка в уредите.
Да, може външния да си 'щрака' неправилно когато прехвърля някой разряд на цифрите...
Но като че ли по-вероятно е съседска намеса...
Огледай целия път на кабела от външното табло до вътрешното.
Ако няма вариант - добре е да извикаш фирма да огледа ситуацията

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 26 фев 2013 09:28
от Noel
Принципа на работа на електромера, предполага , че не се влияе от напражението, поне за механичните, там си е един променливотоков двигател на който по скоро би му влияла честотата, а не напражението /разбира се в извесни граници, не говоря за 110в например/. Относно кабелите , проверих всичко по пътя от и до двата електромера. Ако самия кабел някъде вътре в тръбата не е разклонен , няма как да отиде другаде. Лично аз се отказвам, явно има нещо но не мога да си го обясня. Май са прави хората че невежеството е блаженство ;) ще продължа да записвам още извесно време но си е "Кауза пердута"

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 26 фев 2013 10:30
от miroki
Старият може по-малко да се влияе от напрежението за разлика от новият и за дава разлика при промяна на същото.
Може и просто да е повреден един от двата. Според мен обади им се да си ги засекат.
В тези дни може и да свършат работа. :D

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 26 фев 2013 11:19
от Noel
miroki написа: Според мен обади им се да си ги засекат.
В тези дни може и да свършат работа. :D
Сакън!! Знам ли дали другия дето ще го сложат няма да е още по шантав та да ми докара някой инфаркт :rofl: Ще го следя още извесно време , оже пък да се покаже зайчето :D

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 26 фев 2013 15:41
от Izparitel
И аз подозирам външна намеса!
Все-пак вместо да се отчайваш можеш да направиш следващи експеримент - прежалваш се и към 23:00 часа засичаш електромерите по възможност без да те види някой, още повече съсед. След това отвиваш бушоните В КЪЩАТА до към 06:00 часа когато пак засичаш показанията. Ако съм прав - без никаква реална консумация външния електромер пак ще отчете някой и друг киловат. В тази ситуация грешки от превъртане и какво ли не не играят.
Някъде в райони с едно компактно население дето има навика да се топли без да плаща Енергото взе да слага алармени системи на всяко табло с електромер. Това не е евтино та човек може да си представи какви загуби търпят от нашите братя. Понеже безплатното топло е благина взеха да прилагат решения за директно прикачане към кабелите които са във въздуха. Дори използват технология която позволява с едно по-силно издърпване на кабелите от двора/къщата те да се откачат след което бързо ги прибират и ходи доказвай, че са крали. Има различни начини в резултат на които можеш да бъдеш потърпевш.
Поне според мен да плащаш като поп без да консумираш не е добър вариант. Май накрая ще се наложи да се обърнеш към Енергото за съдействие щом не можеш да намериш причината сам. Предполагам, че покрай сегашните протести и атаките срещу тях ще да са станали доста по-отзивчиви. Не мисля, че трябва да се плашиш от смяна на електромера - ако сегашния е проблемен проблема ще се реши, а, ако проблема не е от него - няма да се влоши. Точно сега ЕРП не са в силна позиция.

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 27 фев 2013 08:22
от Noel
Izparitel написа:И аз подозирам външна намеса!
Все-пак вместо да се отчайваш можеш да направиш следващи експеримент - прежалваш се и към 23:00 часа засичаш електромерите по възможност без да те види някой, още повече съсед. След това отвиваш бушоните В КЪЩАТА до към 06:00 часа когато пак засичаш показанията.
Добро утро, определено ще трябва да направя нещо такова. Тази сутрин нощна има навъртяна 19 кв. Снощи лично проверих / стана ми вече навик/ какво има включено около 22.30 2 телевизора в st.by, нагревател и помпа на аквариум , часовник на печка , хладилник. Сетих се , че има вероятност тъщата да включва нещо през ноща , защото слива ноща и деня в едно , но за това ще трябва да говоря със съпругата да упражни някакъв контрол, иначе може да ме подвяедат под отговорност че искам да си уморя съкровището :D Но със сигурност ако до края на седмицата се повтори ще развия бушона.

Re: Топлофикация, Енерго, ВиК...

Публикувано: 27 фев 2013 17:29
от Izparitel
19 kW си е сериозна консумация, все едно цяла нощ е работил електрически радиатор.
А вътрешния какво беше отчел?